1 / 1 問目
解説
高圧・特別高圧の電路では、雷による異常電圧が電気設備へ侵入することを防止するため、架空電線路との接続箇所に避雷器を施設することが原則です。
発電所・変電所またはこれらに準ずる場所では、架空電線の**引込口**だけでなく、架空電線の**引出口**についても、原則としてその箇所または近接箇所に避雷器を施設します。ただし、掲げる箇所へ直接接続する電線が短い場合には、この取扱いの例外となります。本問では、直接接続する電線は短くないものとされているため、例外は適用されません。
また、需要場所については、高圧架空電線路から受電する場合、受電電力が \(50\,\mathrm{kW}\) **以下**なら避雷器は不要であり、\(500\,\mathrm{kW}\) の場合は施設が必要です。使用電圧 \(60\,000\,\mathrm{V}\) 以下の特別高圧架空電線路から受電する需要場所についても、引込口または近接箇所への避雷器の施設が必要です。
したがって、発電所・変電所等の架空電線の引出口に避雷器を施設することを「要しない」とする **(2)** が誤っています。
さらに調べる