1 / 1 問目
解説
発電機を自動的に電路から遮断する装置が必要となる場合について、発電機の異常だけでなく、原動機・制御装置の異常も容量および種類に応じて定められています。
- (ア):発電機自体に生じた電気的な異常として規定されているのは、**過電流**です。
- (イ):容量が \(500\,\mathrm{kV\cdot A}\) 以上の発電機について、圧油装置、ガイドベーン制御装置、ニードル制御装置、デフレクタ制御装置が挙げられている原動機は**水車**です。したがって、これらの油圧や制御電源電圧が著しく**低下**した場合に遮断します。
- (エ):容量が \(100\,\mathrm{kV\cdot A}\) 以上で、圧縮空気装置やブレード制御装置が問題となる原動機は**風車**です。この場合も、圧油・空気圧または電源電圧が著しく**低下**したときに遮断します。
- (オ):容量が \(10\,000\,\mathrm{kV\cdot A}\) 以上の発電機では、**内部**の故障を生じた場合が対象です。
よって、空欄の組合せは「過電流・水車・低下・風車・内部」となり、したがって、**(3)** が適切です。