## 解説 避雷器は、雷サージや開閉サージによって発生する過電圧から、電気設備の絶縁を保護する装置です。 過電圧では、電圧波形の**波高値**、すなわち最大値が問題になります。したがって、ある値を超えた場合に避雷器が動作する対象は、過電圧の**波高値**です。 現在の避雷器の特性要素には、酸化亜鉛素子である **ZnO** が広く用いられます。ZnO素子は**非線形**の電圧—電流特性を持ちます。 この特性により、通常電圧ではほとんど電流を流さず、過電圧時には大きな電流を大地へ放電します。放電後は、電源から流れ続けようとする**続流**を遮断できます。 ZnO素子の非線形特性は、概念的に次のように表されます。 \[ I = kV^\alpha \] ここで、\( \alpha \) が大きいほど、電圧が少し上昇したときに電流が急激に増加します。これにより、過電圧時だけ放電する動作が可能になります。 発変電所用避雷器では、ZnO素子の優れた電圧—電流特性を利用した、放電耐量が大きく放電遅れのない**ギャップレス避雷器**が主に使用されています。 したがって、空欄の組合せは次のとおりです。 - \(ア\):波高値 - \(イ\):ZnO - \(ウ\):非線形 - \(エ\):続流 - \(オ\):ギャップレス よって、正解は **(1)** です。