高圧架空電線路の高圧保安工事では、電線(ケーブルを除く。)は、硬銅線を使用する場合に、引張強さ又は線径について所定の条件を満たす必要があります。 - 引張強さは \(8.01\,\mathrm{kN}\) 以上 - 硬銅線の直径は \(5\,\mathrm{mm}\) 以上 したがって、空欄(ア)は \(8.01\)、空欄(イ)は \(5\) です。 また、支持物に木柱、A種鉄筋コンクリート柱又はA種鉄柱を用いる場合の径間は \(100\,\mathrm{m}\) 以下です。B種鉄筋コンクリート柱又はB種鉄柱を用いる場合の径間は \(150\,\mathrm{m}\) 以下です。ただし、問題文にあるように、引張強さ \(14.51\,\mathrm{kN}\) 以上の電線又は断面積 \(38\,\mathrm{mm^2}\) 以上の硬銅より線を使用する場合には、この後者の径間制限には例外があります。 よって、 \[ (ア)=8.01,\quad (イ)=5,\quad (ウ)=100,\quad (エ)=150 \] となります。したがって、**(2)** が適切です。