カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2021)令和3年度 A問題問8
問題画像
1 / 1 問目

解説

屋内電路の対地電圧は、設置場所が住宅か住宅以外か、また電源の種類や配線の施工条件に応じて制限されます。 住宅と店舗・事務所・工場等が同一建造物内にある場合、住宅以外の場所へ供給する屋内配線については、人が触れるおそれのない隠ぺい場所に金属管工事で施設することを条件として、住宅内の一般的な制限である対地電圧 \(150\,\mathrm{V}\) を超える配線が認められます。 ただし、この場合に認められる対地電圧は \(400\,\mathrm{V}\) 以下ではなく、\(300\,\mathrm{V}\) 以下です。したがって、(2)の電圧値が誤っています。 なお、住宅の屋内電路を \(150\,\mathrm{V}\) 以下とすること、太陽電池モジュールの負荷側配線および常用電源として用いる蓄電池の負荷側配線について、所定の地絡時自動遮断・施工方法などの条件の下で直流 \(450\,\mathrm{V}\) 以下とすることは、いずれも規定に沿う内容です。また、住宅以外の場所で家庭用電気機械器具へ供給する屋内配線について、簡易接触防護措置を施す場合に \(300\,\mathrm{V}\) 以下とする記述も適切です。 したがって、**(2)** が誤っています。
会員登録・ログイン後に利用できます。