保護協調では、事故区間に最も近い遮断器・ヒューズを優先して動作させ、健全な回路まで停電させないようにする。 **a)** A点は受電設備の母線部である。この箇所の短絡事故は需要家側のVCBで除去する必要があるため、一般送配電事業者側の送出し遮断器より先にVCBが動作するよう、OCRの整定を行う。したがって適切である。 **b)** B点はTR2の低圧側であり、MCCB2の電源側にある。ここでの短絡事故に対しては、低圧側分岐のPF2を先に溶断させることで、上位のVCBの不要な遮断を避けられる。したがって適切である。 **c)** C点はMCCB2の負荷側である。この区間の短絡事故は、最も事故点に近いMCCB2が先に遮断するようにする。PF2まで溶断するとTR2の回路全体が停止し、保護範囲が広くなりすぎるためである。したがって適切である。 **d)** D点は高圧コンデンサSCの端子間である。コンデンサ回路内の短絡事故では、当該分岐のPF3を先に溶断させ、他の高圧負荷へ影響を及ぼさないようにする。したがって適切である。 **e)** GR付PASは、零相変流器ZCTで地絡電流を検出し、地絡継電器GRにより動作する機能をもつ。したがって、高圧引込ケーブルで1線地絡事故が生じた場合にも動作しないようにする、という記述は不適切である。 以上より、a)~d)は適切、e)は不適切である。したがって、**(1)** が適切です。