カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2021)令和3年度 B問題問11
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

## (a) 支線の取付け高さは \(8\,\mathrm{m}\)、支線の水平距離は \(4\,\mathrm{m}\) であるため、支線長 \(l\) は \[ l=\sqrt{8^2+4^2}=4\sqrt{5}\,\mathrm{m} \] となります。 支線張力を \(T\) とすると、その水平方向成分が電線の水平張力 \(15\,\mathrm{kN}\) を支えます。したがって、水平成分のつり合いより \[ T\times\frac{4}{4\sqrt{5}}=15 \] \[ T=15\sqrt{5}=33.5\,\mathrm{kN} \] です。 最も近い値は \(34\,\mathrm{kN}\) です。よって (a) は **(4)** です。 ## (b) 直径 \(2.9\,\mathrm{mm}\) の素線1本の断面積 \(A\) は、 \[ A=\frac{\pi d^2}{4} =\frac{\pi\times 2.9^2}{4} \approx 6.61\,\mathrm{mm^2} \] です。したがって、素線1本の引張荷重は \[ 1.23\times 6.61 \approx 8.13\,\mathrm{kN} \] となります。 (a)で求めた支線張力 \(33.5\,\mathrm{kN}\) に対して、安全率 \(1.5\) を見込むと、支線全体に必要な引張荷重は \[ 33.5\times 1.5 \approx 50.3\,\mathrm{kN} \] です。 必要な素線条数 \(n\) は \[ n\geq\frac{50.3}{8.13}\approx 6.19 \] となるため、これ以上となる最小の整数は \(7\) 条です。よって (b) は **(3)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。