第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2021)令和3年度 B問題問12
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

## (a) 高圧の電路の絶縁耐力試験では、最大使用電圧を基準として試験電圧を定めます。使用電圧が \(6\,600\,\mathrm{V}\) の電路の最大使用電圧は、 \[ 6\,600 \times \frac{15}{14}=6\,900\,\mathrm{V} \] です。 直流で試験を行う場合、試験電圧は最大使用電圧の \(3\) 倍とし、これを連続して \(10\) 分間加えます。したがって、試験電圧は \[ 3 \times 6\,900=20\,700\,\mathrm{V} \] となります。よって、(a) は **(4)** です。 ## (b) 試験用変圧器の出力は交流であるため、交流試験時の試験電圧を用いる必要があります。交流試験電圧は最大使用電圧の \(1.5\) 倍なので、 \[ V=1.5 \times 6\,900=10\,350\,\mathrm{V} \] です。 1線当たりの対地静電容量は、こう長 \(220\,\mathrm{m}=0.22\,\mathrm{km}\) より、 \[ C_1=0.45 \times 0.22=0.099\,\mu\mathrm{F} \] となります。3線一括で試験電圧を印加するので、対地静電容量は並列となり、 \[ C=3C_1=3 \times 0.099=0.297\,\mu\mathrm{F} \] です。 容量性負荷の皮相電力は \(S=\omega C V^2\) で表されます。ここで \(\omega=2\pi f\)、\(f=50\,\mathrm{Hz}\) を用いると、 \[ \begin{aligned} S &=2\pi \times 50 \times 0.297\times10^{-6}\times(10\,350)^2\\ &\approx 1.00\times10^4\,\mathrm{V\cdot A}\\ &\approx 10\,\mathrm{kV\cdot A} \end{aligned} \] 試験機器の損失は無視する条件であるため、試験用変圧器に必要な皮相電力も約 \(10\,\mathrm{kV\cdot A}\) です。したがって、(b) は **(4)** です。