解説

## (a) 需要率は、設備容量に対する最大需要電力の割合です。さらに負荷率は、最大需要電力に対する平均需要電力の割合であるため、各需要家の1日の需要電力量は次式で求められます。 \[ \text{需要電力量} =\text{設備容量}\times\text{需要率}\times\text{負荷率}\times24 \] 各需要家について計算すると、 \[ E_A=800\times0.55\times0.50\times24=5\,280\ \mathrm{kW\cdot h} \] \[ E_B=500\times0.60\times0.70\times24=5\,040\ \mathrm{kW\cdot h} \] \[ E_C=600\times0.70\times0.60\times24=6\,048\ \mathrm{kW\cdot h} \] したがって、総需要電力量は \[ E=5\,280+5\,040+6\,048=16\,368\ \mathrm{kW\cdot h} \] となり、最も近い値は\(16\,370\ \mathrm{kW\cdot h}\)です。よって (a) は **(2)** です。 ## (b) 各需要家の最大需要電力は、設備容量に需要率を乗じて求めます。 \[ P_A=800\times0.55=440\ \mathrm{kW} \] \[ P_B=500\times0.60=300\ \mathrm{kW} \] \[ P_C=600\times0.70=420\ \mathrm{kW} \] 各需要家の最大需要電力の合計は、 \[ 440+300+420=1\,160\ \mathrm{kW} \] です。不等率は「各需要家の最大需要電力の合計」を「変電所から見た合成最大需要電力」で除した値なので、変電所における最大需要電力は \[ P_{\max}=\frac{1\,160}{1.25}=928\ \mathrm{kW} \] となります。 また、総需要電力量から求める平均需要電力は、 \[ P_{\mathrm{avg}}=\frac{16\,368}{24}=682\ \mathrm{kW} \] です。よって、変電所から見た総合負荷率は \[ \text{総合負荷率} =\frac{P_{\mathrm{avg}}}{P_{\max}}\times100 =\frac{682}{928}\times100 \fallingdotseq73.5\ \% \] となります。最も近い値は\(73\ \%\)です。したがって (b) は **(4)** です。