第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2020)令和2年度 A問題問1
問題画像
1 / 1 問目

解説

水撃作用は、負荷遮断・負荷急増に伴って水車の使用水量が急変し、水圧管内の流速が変化することで生じる圧力変動です。水圧管が長いほど、また水車案内羽根や入口弁の閉鎖時間が短いほど、圧力変動は大きくなります。 サージタンクは、圧力水路と水圧管の接続箇所付近に設け、負荷変動時にタンク内の水位を上下させることで水の流量変化を受け持ち、水撃作用を緩和する設備です。差動式サージタンクでは、負荷遮断時にライザ内の水位が上昇して圧力増加エネルギーを吸収し、その後は小穴を通じて水位を緩やかに通常水位へ戻します。 一方、サージタンクは水位の変動を利用する設備であり、一般に上部は大気に開放されています。したがって、差動式・小孔式・水室式のいずれも「密閉構造である」とする記述は誤りです。 したがって、**(3)** が適切です。