1 / 1 問目
解説
三相3線式2回線なので、2回線で同じ負荷を分担すると考えます。
受電端の三相電力は
\[
P=\sqrt{3}VI\cos\phi
\]
より、2回線合計の線電流 \(I\) は
\[
I=\frac{P}{\sqrt{3}V\cos\phi}
=\frac{6600\times 10^3}{\sqrt{3}\times 33\times 10^3\times 0.9}
\approx 128.3\ \text{A}
\]
です。
2回線で等分担するので、1回線あたりの電流は
\[
\frac{I}{2}\approx 64.15\ \text{A}
\]
です。
断面積を \(S\ \text{mm}^2\) とすると、1線あたりの抵抗は、長さが \(20\ \text{km}=20000\ \text{m}\) なので
\[
R=\frac{1}{35}\times \frac{20000}{S}
=\frac{571.4}{S}\ \Omega
\]
となります。
2回線分の三相送電損失は
\[
P_l=2\times 3\left(\frac{I}{2}\right)^2R
=\frac{3}{2}I^2R
\]
です。
送電損失を受電端電力の5%以下にするので、許容損失は
\[
0.05\times 6600\ \text{kW}=330\ \text{kW}
\]
です。
したがって
\[
\frac{3}{2}\times 128.3^2\times \frac{571.4}{S}\leq 330\times 10^3
\]
より、
\[
S\geq 42.8\ \text{mm}^2
\]
となります。
よって、最も近い値は **(4) 42.8** です。