カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2024)令和6年度上期 A問題問13
問題画像
1 / 1 問目

解説

三相3線式2回線なので、2回線で同じ負荷を分担すると考えます。 受電端の三相電力は \[ P=\sqrt{3}VI\cos\phi \] より、2回線合計の線電流 \(I\) は \[ I=\frac{P}{\sqrt{3}V\cos\phi} =\frac{6600\times 10^3}{\sqrt{3}\times 33\times 10^3\times 0.9} \approx 128.3\ \text{A} \] です。 2回線で等分担するので、1回線あたりの電流は \[ \frac{I}{2}\approx 64.15\ \text{A} \] です。 断面積を \(S\ \text{mm}^2\) とすると、1線あたりの抵抗は、長さが \(20\ \text{km}=20000\ \text{m}\) なので \[ R=\frac{1}{35}\times \frac{20000}{S} =\frac{571.4}{S}\ \Omega \] となります。 2回線分の三相送電損失は \[ P_l=2\times 3\left(\frac{I}{2}\right)^2R =\frac{3}{2}I^2R \] です。 送電損失を受電端電力の5%以下にするので、許容損失は \[ 0.05\times 6600\ \text{kW}=330\ \text{kW} \] です。 したがって \[ \frac{3}{2}\times 128.3^2\times \frac{571.4}{S}\leq 330\times 10^3 \] より、 \[ S\geq 42.8\ \text{mm}^2 \] となります。 よって、最も近い値は **(4) 42.8** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。