カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2020)令和2年度 A問題問6
問題画像
1 / 1 問目

解説

微風が電線に当たると、電線の風下側でカルマン渦が交互に発生します。この渦による周期的な力で生じるのは、主として上下方向の小振幅・高周波の**微風振動(エオリアン振動)**です。微風振動による電線の疲労断線は、電線にダンパを取り付けて振動エネルギーを吸収することで抑制します。 一方、**サブスパン振動**は、多導体方式においてスペーサ間の区間(サブスパン)で発生する振動をいいます。したがって、微風によるカルマン渦で生じる振動をサブスパン振動としている記述は不適切です。 (2) 多導体化は等価的な導体径を大きくして導体表面の電界を緩和し、コロナ放電を抑制します。スペーサは各素導体の間隔を保持し、ギャロッピング対策にも用いられます。 (3) アークホーンは、雷撃などで生じるアークをがいし本体から離れた経路に誘導し、がいしの損傷を防止するための設備です。 (4) 架空地線による保護範囲は遮へい角で表され、遮へい角が小さいほど送電線が保護範囲内に入りやすくなります。 (5) 鉄塔への直撃雷では、鉄塔電位の上昇により逆フラッシオーバが発生し得ます。鉄塔の接地抵抗を低くすれば鉄塔電位の上昇を抑えられるため、その抑制に有効です。 したがって、**(1)** が誤っています。
会員登録・ログイン後に利用できます。