1 / 1 問目
解説
短絡時は、電源の内部インピーダンスと変圧器のインピーダンスが直列となる。抵抗分を無視しているため、百分率インピーダンスをそのまま加算できる。
\[
Z_{\mathrm{pu}}=0.011+0.106=0.117
\]
二次側の基準電流は、基準容量 \(20\,\mathrm{MVA}\)、二次側線間電圧 \(6.6\,\mathrm{kV}\) より、
\[
I_{\mathrm{base}}
=\frac{20\times10^6}{\sqrt{3}\times6.6\times10^3}
=1.75\,\mathrm{kA}
\]
したがって、二次側における三相短絡電流は、
\[
I_{\mathrm{sc}}
=\frac{I_{\mathrm{base}}}{Z_{\mathrm{pu}}}
=\frac{1.75}{0.117}
\simeq 15.0\,\mathrm{kA}
\]
となる。遮断器の定格遮断電流としては、この短絡電流以上の値を選定する必要がある。選択肢では \(15.0\,\mathrm{kA}\) を上回る最も近い値は \(20.0\,\mathrm{kA}\) である。
したがって、**(4)** が適切です。
さらに調べる