カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2020)令和2年度 A問題問8
問題画像
1 / 1 問目

解説

短絡時は、電源の内部インピーダンスと変圧器のインピーダンスが直列となる。抵抗分を無視しているため、百分率インピーダンスをそのまま加算できる。 \[ Z_{\mathrm{pu}}=0.011+0.106=0.117 \] 二次側の基準電流は、基準容量 \(20\,\mathrm{MVA}\)、二次側線間電圧 \(6.6\,\mathrm{kV}\) より、 \[ I_{\mathrm{base}} =\frac{20\times10^6}{\sqrt{3}\times6.6\times10^3} =1.75\,\mathrm{kA} \] したがって、二次側における三相短絡電流は、 \[ I_{\mathrm{sc}} =\frac{I_{\mathrm{base}}}{Z_{\mathrm{pu}}} =\frac{1.75}{0.117} \simeq 15.0\,\mathrm{kA} \] となる。遮断器の定格遮断電流としては、この短絡電流以上の値を選定する必要がある。選択肢では \(15.0\,\mathrm{kA}\) を上回る最も近い値は \(20.0\,\mathrm{kA}\) である。 したがって、**(4)** が適切です。
会員登録・ログイン後に利用できます。