カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2020)令和2年度 A問題問9
問題画像
1 / 1 問目

解説

避雷器は、雷や開閉操作による過電圧の**波高値**が所定値を超えたときに放電し、機器に加わる過電圧を抑制する装置です。したがって(ア)は波高値です。 避雷器の特性要素には、酸化亜鉛を主成分とする **ZnO素子**が広く用いられます。ZnO素子は電圧により抵抗値が大きく変化する**非線形**の電圧―電流特性をもちます。 通常の運転電圧では高抵抗で電流をほとんど流さず、過電圧時には低抵抗となってサージ電流を大地へ放電します。過電圧が収まると再び高抵抗となるため、系統から供給される商用周波の**続流**を遮断できます。よって(イ)はZnO、(ウ)は非線形、(エ)は続流です。 発変電所用では、ZnO素子の優れた電圧―電流特性を利用し、放電耐量が大きく放電遅れのない**ギャップレス避雷器**が主に使用されます。したがって、**(2)** が適切です。
会員登録・ログイン後に利用できます。