1 / 1 問目
解説
地中送電線路は、電力ケーブルを用いるため架空送電線路に比べて建設費が高い一方、都市部では保安・景観・用地などの面で採用されます。また、導体が遮へい層や金属シースで覆われるため、気象による事故や周辺通信線への静電・電磁誘導の影響を抑えやすい特徴があります。
線路定数については、地中送電線路は導体間距離が短く、誘電率の大きい絶縁体を介するので、架空送電線路より作用インダクタンスが小さく、作用静電容量が大きくなります。このため、充電電流は大きくなります。
また、地中送電線路では絶縁体に生じる誘電体損、金属シースに生じるシース損を考慮します。架空送電線路ではコロナ損が問題となることがあります。
絶縁破壊後の回復性は、記述とは逆です。架空送電線路では、空気の絶縁が放電後に回復するため、事故原因が除去されれば再送電できる場合があります。これに対し、地中送電線路のケーブル絶縁体が破壊した場合は、損傷箇所の修理が必要であり、自然に絶縁回復するものではありません。
したがって、**(5)** が適切です。
さらに調べる