第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2020)令和2年度 A問題問12
問題画像
1 / 1 問目

解説

高圧架空配電線路を構成する各機材について確認します。 (1) 支持物には、遠心力で締め固めた鉄筋コンクリート柱が広く用いられます。これは遠心力鉄筋コンクリート柱であり、記述は正しいです。 (2) 架空電線の導体には硬銅線のほか、強度と経済性に優れる鋼心アルミ線などが使用されます。したがって正しい記述です。 (3) 単相変圧器2台によるV結線は、三相3線式200 Vの供給に用いることができます。また、変圧器の中性線を利用すれば、単相3線式100/200 Vの供給を併用する方式もあります。よって正しい記述です。 (4) 柱上開閉器には気中形や真空形があり、操作方式も手動式のほか、制御器を用いる自動式があります。したがって正しい記述です。 (5) 高圧カットアウトは柱上変圧器の一次側に設けられる保護・開閉用機器です。しかし、その形状は箱形だけではありません。筒形やがいし形などもあるため、「箱形の一種類のみ」とする記述が誤りです。 したがって、**(5)** が適切です。