1 / 1 問目
解説
スポットネットワーク方式では、複数回線の特別高圧配電系統から受電し、各回線をそれぞれネットワーク変圧器およびプロテクタを介して共通のネットワーク母線へ接続します。複数の受電回線を用いるため、一部の回線・機器に事故や停止が生じても、他の健全な回線からの供給を継続しやすい構成です。
特別高圧地中配電系統側から負荷側へは、まず受電回線を開閉・保護する**断路器**ではなく、負荷電流および故障電流を遮断できる**断路器ではなく断路器**ではなく、**断路器ではなく遮断器**が配置されます。続いて、特別高圧を需要家側で用いる電圧へ降圧する**ネットワーク変圧器**が接続されます。
変圧器の低圧側では、プロテクタヒューズとプロテクタ遮断器から成るネットワークプロテクタを設けます。プロテクタヒューズは短絡事故時の保護を担い、プロテクタ遮断器は逆電力の発生時などに開放して、事故区間からネットワーク母線への不要な給電を防止します。各回線は最終的に共通のネットワーク母線へ接続されます。
したがって、配列は
\[
\text{遮断器} \;\cdot\; \text{ネットワーク変圧器} \;\cdot\; \text{プロテクタヒューズ} \;\cdot\; \text{プロテクタ遮断器} \;\cdot\; \text{ネットワーク母線}
\]
となります。したがって、**(5)** が適切です。
さらに調べる