絶縁油の誘電率は、使用される機器に応じて望ましい性質が異なります。 変圧器では、油と固体絶縁物(プレスボードなど)が直列的に電界を受けます。このとき、誘電率が低い油の部分に電界が集中しやすくなります。したがって、変圧器用の絶縁油には、固体絶縁物との電界分担を改善するため、誘電率が比較的大きいことが望まれます。 一方、電力ケーブルでは静電容量や充電電流を小さくするために誘電率が小さいことが、コンデンサでは静電容量を大きくするために誘電率が大きいことが望まれます。 よって、「変圧器、電力ケーブルに使用する場合には小さいもの」と一括している記述は誤りです。したがって、**(1)** が適切です。 なお、絶縁油には冷却媒体としての役割もあるため、一般に粘度および熱膨張率が小さく、比熱・熱伝導率が大きいものが望まれます。また、水分・不純物の混入や部分放電による分解ガスは絶縁性能や設備状態に影響するため、水分量測定や油中ガス分析によって異常診断が行われます。