カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2020)令和2年度 B問題問15
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

### (a) 年間の流出量は、流域面積に年間降水量および流出係数を乗じて求める。 \[ V=15\,000\times10^6\times0.750\times0.7 =7.875\times10^9\ \mathrm{m^3} \] 1年を \(365\times24\times3600=31\,536\,000\ \mathrm{s}\) とすると、年間平均流量 \(Q\) は \[ Q=\frac{7.875\times10^9}{31\,536\,000} =2.496\times10^2\ \mathrm{m^3/s} \] したがって、年間平均流量は約 \(250\ \mathrm{m^3/s}\) である。よって (a) は **(4)** です。 ### (b) 水力発電所の最大使用水量は小問(a)で求めた \(Q\simeq250\ \mathrm{m^3/s}\) とする。水車・発電機を合わせた効率を含む最大出力は、 \[ P= \rho g QH\eta \] である。ここで、\( \rho=1000\ \mathrm{kg/m^3}\)、\(g=9.8\ \mathrm{m/s^2}\)、\(H=100\ \mathrm{m}\)、\(\eta=0.80\) を用いると、 \[ P=1000\times9.8\times250\times100\times0.80 =1.96\times10^8\ \mathrm{W} =196\,000\ \mathrm{kW} \] 年間設備利用率60 %より、年間の運転相当時間は \[ 8760\times0.60=5256\ \mathrm{h} \] したがって年間発電電力量は、 \[ W=196\,000\times5256 =1.030\times10^9\ \mathrm{kW\cdot h} \] となり、最も近い値は \(1\,000\,000\,000\ \mathrm{kW\cdot h}\) である。よって (b) は **(4)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。