第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2020)令和2年度 B問題問16
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

## (a) 三相平衡負荷の有効電力は、線間電圧を \(V\)、線電流を \(I\)、力率を \(\cos\phi\) とすると、 \[ P=\sqrt{3}VI\cos\phi \] である。負荷全体に流れる線電流は、 \[ I_{\text{total}} =\frac{5000\times10^3}{\sqrt{3}\times22\times10^3\times0.9} \approx145.8\ \mathrm{A} \] となる。 送電線は同一条件の2回線で運用されているため、負荷電流は各回線に等しく分流される。したがって、送電線1線当たりの電流は、 \[ I=\frac{145.8}{2}=72.9\ \mathrm{A} \] である。よって (a) は **(3)** です。 ## (b) 送電損失を負荷有効電力の \(5\%\) 以下とするので、許容される損失は、 \[ P_{\mathrm{loss,max}} =0.05\times5000\ \mathrm{kW} =250\ \mathrm{kW} \] である。 断面積を \(A\,[\mathrm{mm^2}]\) とすると、1相分の電線抵抗は、長さ \(25\ \mathrm{km}=25000\ \mathrm{m}\) より、 \[ R=\frac{1}{35}\times\frac{25000}{A} =\frac{714.3}{A}\ \mathrm{\Omega} \] となる。各回線は三相3線式であり、各相の電線抵抗による損失は \(I^2R\) である。2回線を使用するため、全損失は、 \[ P_{\mathrm{loss}} =2\times3I^2R \] \[ =2\times3\times(72.9)^2\times\frac{714.3}{A} =\frac{2.28\times10^7}{A}\ \mathrm{W} \] これが \(250\ \mathrm{kW}\) 以下となる条件は、 \[ \frac{2.28\times10^7}{A}\leq250\times10^3 \] \[ A\geq91.1\ \mathrm{mm^2} \] である。選択肢でこの値に最も近い最小断面積は \(92\ \mathrm{mm^2}\) である。よって (b) は **(4)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。