現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## (a)
三相平衡負荷の有効電力は、線間電圧を \(V\)、線電流を \(I\)、力率を \(\cos\phi\) とすると、
\[
P=\sqrt{3}VI\cos\phi
\]
である。負荷全体に流れる線電流は、
\[
I_{\text{total}}
=\frac{5000\times10^3}{\sqrt{3}\times22\times10^3\times0.9}
\approx145.8\ \mathrm{A}
\]
となる。
送電線は同一条件の2回線で運用されているため、負荷電流は各回線に等しく分流される。したがって、送電線1線当たりの電流は、
\[
I=\frac{145.8}{2}=72.9\ \mathrm{A}
\]
である。よって (a) は **(3)** です。
## (b)
送電損失を負荷有効電力の \(5\%\) 以下とするので、許容される損失は、
\[
P_{\mathrm{loss,max}}
=0.05\times5000\ \mathrm{kW}
=250\ \mathrm{kW}
\]
である。
断面積を \(A\,[\mathrm{mm^2}]\) とすると、1相分の電線抵抗は、長さ \(25\ \mathrm{km}=25000\ \mathrm{m}\) より、
\[
R=\frac{1}{35}\times\frac{25000}{A}
=\frac{714.3}{A}\ \mathrm{\Omega}
\]
となる。各回線は三相3線式であり、各相の電線抵抗による損失は \(I^2R\) である。2回線を使用するため、全損失は、
\[
P_{\mathrm{loss}}
=2\times3I^2R
\]
\[
=2\times3\times(72.9)^2\times\frac{714.3}{A}
=\frac{2.28\times10^7}{A}\ \mathrm{W}
\]
これが \(250\ \mathrm{kW}\) 以下となる条件は、
\[
\frac{2.28\times10^7}{A}\leq250\times10^3
\]
\[
A\geq91.1\ \mathrm{mm^2}
\]
である。選択肢でこの値に最も近い最小断面積は \(92\ \mathrm{mm^2}\) である。よって (b) は **(4)** です。
さらに調べる