現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
各負荷は力率100 %であり、リアクタンスも無視できるため、各区間の電圧降下は電流と抵抗に比例する。三相3線式で相間電圧の降下を扱うときは、
\[
\Delta V=\sqrt{3}IR
\]
を用いる。ここで、\(R\) は電線1線当たりの区間抵抗である。
## (a)
開閉器 \(S\) は開放しているので、C点へ至る経路は \(A arrow D arrow C\) である。
D点の負荷電流は60 A、C点の負荷電流は30 Aであるから、各区間の電流は次のとおりとなる。
- A-D間:D点とC点の負荷分を供給するため \(90\,\mathrm{A}\)
- D-C間:C点の負荷分のみで \(30\,\mathrm{A}\)
各区間の電線1線当たりの抵抗は、
\[
R_{AD}=0.2\times2.0=0.4\,\Omega
\]
\[
R_{DC}=0.2\times1.5=0.3\,\Omega
\]
したがって、A点から見たC点の電圧降下は、
\[
\Delta V_C
=\sqrt{3}(90\times0.4+30\times0.3)
\]
\[
=\sqrt{3}\times45
\approx77.9\,\mathrm{V}
\]
よって、(a) は **(4)** です。
## (b)
開閉器を投入し、図示の向きに開閉器電流を \(i\,\mathrm{A}\) とする。各負荷電流は一定なので、各区間の電流は次のようになる。
- A-B間:\(40+i\)
- B-S間およびS-C間:\(i\)
- A-D間:\(90-i\)
- D-C間:\(30-i\)
C点の電圧は、上側経路 \(A arrow B arrow S arrow C\) で求めても、下側経路 \(A arrow D arrow C\) で求めても等しい。力率100 %であるため、両経路の \(\sqrt{3}\) は共通として消去できる。
各区間抵抗は、
\[
R_{AB}=0.3\,\Omega,\quad R_{BS}=0.2\,\Omega,\quad R_{SC}=0.1\,\Omega
\]
\[
R_{AD}=0.4\,\Omega,\quad R_{DC}=0.3\,\Omega
\]
よって、両経路の電圧降下を等置すると、
\[
0.3(40+i)+0.2i+0.1i
=0.4(90-i)+0.3(30-i)
\]
\[
12+0.6i=45-0.7i
\]
\[
1.3i=33
\]
\[
i\approx25.4\,\mathrm{A}
\]
したがって、(b) は **(2)** です。
さらに調べる