1 / 1 問目
解説
二次巻線の三相誘導性負荷は、皮相電力が \(8000\,\mathrm{kV\cdot A}\)、力率が \(0.8\) です。
有効電力 \(P_2\) と無効電力 \(Q_2\) は、それぞれ
\[
P_2=8000\times0.8=6400\,\mathrm{kW}
\]
\[
Q_2=8000\times\sqrt{1-0.8^2}
=8000\times0.6
=4800\,\mathrm{kvar}
\]
となります。誘導性負荷の無効電力は遅れであるため、\(Q_2=+4800\,\mathrm{kvar}\) とします。
一方、三次巻線の三相コンデンサは皮相電力 \(4800\,\mathrm{kV\cdot A}\) を供給します。コンデンサは進み無効電力のみを扱うので、
\[
P_3=0,
\qquad Q_3=-4800\,\mathrm{kvar}
\]
です。したがって、二次負荷の遅れ無効電力と三次コンデンサの進み無効電力は打ち消し合います。
\[
P=6400\,\mathrm{kW},
\qquad Q=4800-4800=0
\]
よって、一次側から供給される皮相電力は
\[
S=\sqrt{P^2+Q^2}=6400\,\mathrm{kV\cdot A}
\]
となります。変圧器の損失、励磁電流および漏れインピーダンスを無視できるため、一次電流は一次側三相皮相電力の関係
\[
S=\sqrt{3}V_1 I_1
\]
から求められます。
\[
I_1=\frac{6400\times10^3}{\sqrt{3}\times66\times10^3}
\approx56.0\,\mathrm{A}
\]
したがって、**(2)** が適切です。
さらに調べる