平均照度の光束法では、作業面に得られる平均照度を \[ E=\frac{N F U M}{A} \] で表します。ここで、\(N\) は光源数、\(F\) は光源1個の光束、\(U\) は照明率、\(M\) は保守率、\(A\) は床面積です。 床面積は \[ A=15\times 10=150\ \mathrm{m^2} \] です。平均照度を \(500\ \mathrm{lx}\) 以上とするために必要な光源数は、 \[ N\geq \frac{EA}{FUM} =\frac{500\times150}{2400\times0.60\times0.70} =74.4 \] となります。光源数は整数であり、かつ照度を500 lx以上にする必要があるため、74個では不足します。したがって必要最小数は \(75\) 個です。 したがって、**(3)** が適切です。