## (a) 遮断器の定格遮断電流
短絡電流は、電源の内部インピーダンスと変圧器のインピーダンスを合成して求めます。
基準容量はいずれも 80 MV\(\cdot\)A なので、百分率インピーダンスはそのまま加算できます。
\[
Z_{\%}=1.5+18.3=19.8\%
\]
二次側 11 kV、80 MV\(\cdot\)A ベースの定格電流は、
\[
I_{\mathrm{base}}=\frac{S}{\sqrt{3}V}
=\frac{80\times 10^6}{\sqrt{3}\times 11\times 10^3}
\approx 4.20\ \mathrm{kA}
\]
短絡電流は、
\[
I_{\mathrm{s}}=I_{\mathrm{base}}\times \frac{100}{Z_{\%}}
=4.20\times \frac{100}{19.8}
\approx 21.2\ \mathrm{kA}
\]
遮断器の定格遮断電流は、短絡電流以上のものを選ぶ必要があります。選択肢では 21.2 kA 以上で最も適切なのは **25 kA** です。
したがって、(a) の答えは **(5)** です。
## (b) 並列変圧器の負荷分担
並列運転する変圧器の負荷分担は、同じ電圧比であればインピーダンスに反比例します。
まず、変圧器 \(T_B\) の百分率インピーダンスを 80 MV\(\cdot\)A ベースに換算します。
\[
Z_{B\%}=12.0\times \frac{80}{50}=19.2\%
\]
変圧器 \(T_A\) の百分率インピーダンスは、
\[
Z_{A\%}=18.3\%
\]
負荷分担はインピーダンスの逆比なので、\(T_A\) の負荷分担は、
\[
P_A=P\times \frac{Z_B}{Z_A+Z_B}
\]
\[
P_A=40\times \frac{19.2}{18.3+19.2}
=40\times \frac{19.2}{37.5}
\approx 20.5\ \mathrm{MW}
\]
したがって、(b) の答えは **(3)** です。