カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2020)令和2年度 A問題問3
問題画像
1 / 1 問目

解説

電路と大地との間の絶縁性能は、事故時に想定される異常電圧を考慮しても、**絶縁破壊**による危険のおそれがないものでなければなりません。したがって、(ア)は「絶縁破壊」です。 使用電圧が6 600 Vの交流電路では、絶縁耐力試験に用いる交流試験電圧は、当該電路の最高使用電圧である6 900 Vの1.5倍です。 \[ 6\,900 \times 1.5=10\,350\ \mathrm{V} \] よって、(イ)は \(10\,350\ \mathrm{V}\) となります。 また、電線にケーブルを使用する電路では、直流試験電圧は交流試験電圧の2倍です。 \[ 10\,350 \times 2=20\,700\ \mathrm{V} \] したがって(ウ)は「2」です。以上より、(ア)=絶縁破壊、(イ)=10 350 V、(ウ)=2の組合せである**(5)**が適切です。