1 / 1 問目
解説
表中の各空欄は、工事の種類ごとの使用可能な場所・使用電圧の範囲から判別します。○は、その条件で使用できることを表します。
- **(ア)**は、乾燥した場所で、露出場所又は点検できる隠ぺい場所に限られ、さらに使用電圧が300 V以下の場合だけ○となっています。このように適用範囲が限定されるのは**金属線ぴ工事**です。
- **(イ)**は、乾燥した場所であれば300 V以下・300 V超のいずれでも、露出場所及び点検できる隠ぺい場所で○となっています。一方、湿気又は水気のある場所、点検できない隠ぺい場所では使用できません。この区分は**金属ダクト工事**です。
- **(ウ)**は、露出した場所では乾燥した場所なら使用電圧によらず○であり、湿気又は水気のある場所でも300 V以下なら○です。また、点検できる隠ぺい場所の乾燥した場所でも使用できます。この区分は**バスダクト工事**です。
したがって、(ア)=金属線ぴ工事、(イ)=金属ダクト工事、(ウ)=バスダクト工事となるため、**(1)** が適切です。
さらに調べる