## (a) 開閉器Sが開いているときのA点からC点までの電圧降下
開閉器Sが開いているため、C点の負荷は下側の経路、すなわち
\[
A \to D \to C
\]
を通って供給されます。
各区間を流れる電流は次のようになります。
- A-D間:D点60 AとC点30 Aを供給するので \(90\ \text{A}\)
- D-C間:C点30 Aのみを供給するので \(30\ \text{A}\)
三相3線式で力率100%、リアクタンス無視なので、線間電圧の電圧降下は
\[
f = \sqrt{3} \sum I R
\]
で求められます。
抵抗は1線当たり \(0.2\ \Omega/\text{km}\) なので、
\[
f = \sqrt{3}\{90 \times 2.0 \times 0.2 + 30 \times 1.5 \times 0.2\}
\]
\[
f = \sqrt{3}\{36 + 9\}
\]
\[
f = 45\sqrt{3} \fallingdotseq 77.9\ \text{V}
\]
したがって、最も近い値は **(4) 77.9 V** です。
## (b) 開閉器Sを投入したときの電流 \(i\)
開閉器Sを投入すると、A-B-S-C-D-Aの環状回路になります。
各区間の抵抗は、1線当たりの抵抗 \(0.2\ \Omega/\text{km}\) より、
\[
R_{AB}=1.5\times0.2=0.3\ \Omega
\]
\[
R_{BC}=(1.0+0.5)\times0.2=0.3\ \Omega
\]
\[
R_{CD}=1.5\times0.2=0.3\ \Omega
\]
\[
R_{DA}=2.0\times0.2=0.4\ \Omega
\]
時計回り、すなわち \(A \to B \to C \to D \to A\) 方向を正とし、A-B間の電流を \(x\ \text{A}\) とします。
各負荷電流を差し引くと、各区間電流は次のようになります。
- A-B間:\(x\)
- B-C間:\(x-40\)
- C-D間:\(x-40-30=x-70\)
- D-A間:\(x-40-30-60=x-130\)
環状回路なので、閉回路の電圧降下の和は0です。
\[
0.3x + 0.3(x-40) + 0.3(x-70) + 0.4(x-130)=0
\]
整理すると、
\[
1.3x - 85 = 0
\]
\[
x = \frac{85}{1.3} \fallingdotseq 65.4\ \text{A}
\]
開閉器Sを流れる電流 \(i\) はB-C間の電流なので、
\[
i=x-40
\]
\[
i=65.4-40=25.4\ \text{A}
\]
したがって、最も近い値は **(2) 25.4 A** です。