1 / 1 問目
解説
高圧の電力系統へ分散型電源を連系する場合、分散型電源の事故だけでなく、連系先系統で生じる事故によって保護協調や再閉路に支障が出ることを防ぐ必要があります。
## (ア)
保護リレー等により検出して自動解列すべき、連系中の電力系統の異常は、**短絡事故又は地絡事故**です。
系統側で短絡・地絡が発生している状態で分散型電源が連系を継続すると、分散型電源からも事故点へ電流が供給され、事故の除去や保護協調に影響します。したがって、(ア) は「短絡事故又は地絡事故」となります。
## (イ)
再閉路は、事故によって遮断した送配電線が一時的な事故であった場合に、遮断器を自動投入して供給を回復するための操作です。
一般送配電事業者が運用する電力系統で再閉路を行うとき、分散型電源が連系したままであると、再閉路時の系統状態に影響を及ぼすおそれがあります。このため、再閉路時には分散型電源が当該系統から解列されていることが必要です。よって、(イ) は「一般送配電事業者」です。
## (ウ)
逆変換装置を用いて連系し、逆潮流がある場合には、系統側地絡事故を検出する保護リレーとして**地絡過電圧リレー**を設けます。
地絡事故では零相電圧が発生します。地絡過電圧リレーはこの地絡に伴う電圧異常を用いて系統側地絡事故を検出し、分散型電源を解列させる保護に用いられます。したがって、(ウ) は「地絡過電圧」です。
以上より、(ア)が「短絡事故又は地絡事故」、(イ)が「一般送配電事業者」、(ウ)が「地絡過電圧」である組合せを選ぶため、したがって、**(5)** が適切です。
さらに調べる