## (a)
電気事業法第39条では、事業用電気工作物を設置する者に対し、その工作物の損壊により、**一般送配電事業者**の電気の供給に著しい支障を及ぼさないよう維持することを求めている。したがって、(ア)は「一般送配電事業」である。
また、電気関係報告規則における事故報告では、**自家用電気工作物**を設置する者について、その電気工作物と電気的に接続されている電圧 \(3\,000\,\mathrm{V}\) 以上の自家用電気工作物の破損、誤操作又は操作不能により、一般送配電事業者に供給支障を発生させた場合が対象となる。よって、(イ)は自家用電気工作物、(ウ)は \(3\,000\,\mathrm{V}\) となる。
図1では、事故点1は一般送配電事業者側の高圧配電線上である。一方、事故点2および事故点3は需要家側の自家用電気工作物に属する箇所であり、これらの短絡によって供給支障を生じさせた場合は事故報告の対象となる。
よって、(a) は **(5)** です。
## (b)
ある事故が発生したとき、事故点に最も近い遮断器だけを動作させ、上位側など他の遮断器を不要に動作させないための協調を**保護協調**という。したがって、(ア)は保護協調である。
図2の過電流継電器の特性では、同一電流に対して曲線2のほうが曲線1よりも動作時間が短い。事故点2の事故では、需要家側の遮断器Bを先に動作させ、上位側の遮断器Aは遮断器Bが除去できない場合の後備保護として遅れて動作させる必要がある。このため、遮断器Bの継電器特性は曲線2となる。
図3の地絡継電器特性についても同様に、事故点2の地絡では遮断器Bを遮断器Aより速く動作させる。曲線4は曲線3より動作時間が短い特性であるため、遮断器Bの継電器特性は曲線4である。
さらに、零相交流器で検出した零相電流だけでは、地絡点が零相交流器より電源側か負荷側かを判別できない場合がある。この判別には、地絡電流の方向も用いる**地絡方向継電器**が適している。
したがって、(b) は **(4)** です。