カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2020)令和2年度 B問題問12
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

## (a) 表の第1区分は、最大使用電圧が \(7\,000\,\mathrm{V}\) 以下の場合です。このとき試験電圧は、最大使用電圧の \(1.5\) 倍とし、その値が \(500\,\mathrm{V}\) 未満となる場合には \(500\,\mathrm{V}\) とします。 また、最大使用電圧が \(7\,000\,\mathrm{V}\) を超え \(60\,000\,\mathrm{V}\) 以下の区分では、中性点接地式電路に接続する巻線に対する例外を除き、試験電圧は最大使用電圧の \(1.25\) 倍です。ただし、その値が \(10\,500\,\mathrm{V}\) 未満となる場合は \(10\,500\,\mathrm{V}\) とします。 したがって、空欄は \((ア)=7\,000\)、\((イ)=1.5\)、\((ウ)=500\)、\((エ)=1.25\) となります。よって、(a) は **(4)** です。 ## (b) 公称電圧 \(22\,000\,\mathrm{V}\) の電線路に接続される場合、最大使用電圧は \[ 22\,000 \times 1.1=24\,200\,\mathrm{V} \] です。これは \(7\,000\,\mathrm{V}\) を超え \(60\,000\,\mathrm{V}\) 以下であり、かつ中性点接地式電路に接続する \(15\,000\,\mathrm{V}\) 以下の巻線に対する特例にも該当しません。 よって、試験電圧は最大使用電圧の \(1.25\) 倍です。 \[ 24\,200 \times 1.25 =30\,250\,\mathrm{V} \] したがって、(b) は **(1)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。