現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## (a)
基本波周波数に対して第5次高調波の周波数は5倍です。
リアクトルのインピーダンスは周波数に比例するため、
\[
\dot Z_{S5}=5\dot Z_{S1}=5\times \mathrm{j}4.4=\mathrm{j}22\ \Omega
\]
\[
\dot Z_{SR5}=5\dot Z_{SR1}=5\times \mathrm{j}33=\mathrm{j}165\ \Omega
\]
となります。
一方、コンデンサのインピーダンスの大きさは周波数に反比例するため、
\[
\dot Z_{SC5}=\frac{1}{5}\dot Z_{SC1}
=\frac{1}{5}(-\mathrm{j}545)
=-\mathrm{j}109\ \Omega
\]
です。
したがって、各第5次高調波インピーダンスの組合せは \(\mathrm{j}22\ \Omega\)、\(\mathrm{j}165\ \Omega\)、\(-\mathrm{j}109\ \Omega\) であり、(a) は **(5)** です。
## (b)
ガイドラインによる第5次高調波の系統流出電流上限値は、契約電力 \(1\,\mathrm{kW}\) 当たり \(3.5\,\mathrm{mA}\) です。契約電力が \(250\,\mathrm{kW}\) であるから、6.6 kV系統へ流出してよい電流の上限は
\[
I_{S,\max}=3.5\times 250=875\,\mathrm{mA}
=0.875\,\mathrm{A}
\]
となります。
第5次高調波におけるコンデンサ設備の直列インピーダンスは、
\[
\dot Z_{F}=\dot Z_{SR5}+\dot Z_{SC5}
=\mathrm{j}165-\mathrm{j}109
=\mathrm{j}56\ \Omega
\]
です。高調波発生機器の電流 \(I_5\) は、配電線側インピーダンス \(\dot Z_{S5}=\mathrm{j}22\ \Omega\) とコンデンサ設備側インピーダンス \(\dot Z_F=\mathrm{j}56\ \Omega\) に分流します。
電流分割より、系統へ流出する電流 \(I_S\) は
\[
I_S=I_5\frac{\dot Z_F}{\dot Z_{S5}+\dot Z_F}
=I_5\frac{\mathrm{j}56}{\mathrm{j}22+\mathrm{j}56}
=I_5\frac{56}{78}
\]
です。したがって、\(I_S=0.875\,\mathrm{A}\) として高調波発生電流の上限を求めると、
\[
I_{5,\max}=0.875\times\frac{78}{56}
=1.21875\,\mathrm{A}
\]
となります。
よって、最も近い値は \(1.2\,\mathrm{A}\) であり、(b) は **(4)** です。
さらに調べる