直流分と交流分に分けて考え、最後に実効値を合成します。 ## 直流分 直流電源に対して、コンデンサは定常状態では開放回路となります。したがって直流電流は抵抗だけに流れます。 \[ I_{\mathrm{d}}=\frac{E_{\mathrm{d}}}{R} =\frac{100}{10}=10\ \mathrm{A} \] ## 交流分 交流電源に対して、直流電圧源は短絡して扱います。抵抗およびコンデンサには、ともに実効値 \(E_{\mathrm{a}}=100\ \mathrm{V}\) が加わります。 抵抗電流は電圧と同相であり、 \[ I_R=\frac{E_{\mathrm{a}}}{R} =\frac{100}{10}=10\ \mathrm{A} \] コンデンサ電流は電圧より \(90^\circ\) 進み、 \[ I_C=\frac{E_{\mathrm{a}}}{X_C} =\frac{100}{10}=10\ \mathrm{A} \] \(I_R\) と \(I_C\) は直交するため、交流分の実効値は \[ I_{\mathrm{a}}=\sqrt{I_R^2+I_C^2} =\sqrt{10^2+10^2} =10\sqrt{2}\ \mathrm{A} \] 直流分と正弦波交流分を含む電流の実効値は、それぞれの実効値の二乗和平方根で求められます。 \[ I=\sqrt{I_{\mathrm{d}}^2+I_{\mathrm{a}}^2} =\sqrt{10^2+(10\sqrt{2})^2} =10\sqrt{3} \approx 17.3\ \mathrm{A} \] したがって、**(3)** が適切です。