カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 理論科目 (2019)令和1年度 A問題問9
問題画像
1 / 1 問目

解説

抵抗・コンデンサ・コイルは電源に並列接続されているため、電源電流のアドミタンスは \[ Y=\frac{1}{R}+j(\omega C-\frac{1}{\omega L}) \] である。電源電圧の実効値は \(1\,\mathrm{V}\) なので、電流実効値の大きさは \[ I=\sqrt{(\frac{1}{R})^2+(\omega C-\frac{1}{\omega L})^2} \] となる。 各定数は \[ R=100\,\mathrm{k\Omega},\quad C=10\,\mathrm{\mu F}=10^{-5}\,\mathrm{F},\quad L=1\,\mathrm{mH}=10^{-3}\,\mathrm{H} \] である。並列共振の角周波数は \[ \omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}} =\frac{1}{\sqrt{10^{-3}\times10^{-5}}} =10^4\,\mathrm{rad/s} =10\,\mathrm{krad/s} \] となる。したがって \(\omega_2=10\,\mathrm{krad/s}\) では、コイルとコンデンサのサセプタンスが打ち消し合い、電源電流は最小となる。 また、虚数部の大きさを比較すると、 \[ |\omega_1C-\frac{1}{\omega_1L}| =|5000\times10^{-5}-\frac{1}{5000\times10^{-3}}| =0.15\,\mathrm{S} \] \[ |\omega_3C-\frac{1}{\omega_3L}| =|30000\times10^{-5}-\frac{1}{30000\times10^{-3}}| \fallingdotseq0.267\,\mathrm{S} \] である。よって \(\omega_3\) における電源電流が最も大きく、次いで \(\omega_1\)、共振時の \(\omega_2\) が最も小さい。 \[ I_2<I_1<I_3 \] したがって、**(3)** が適切です。