汽力発電所の熱効率は、ランキンサイクルにおいてタービンで得られる仕事を増加させ、復水器で外部へ捨てる熱量を低減することで向上する。
復水器の真空度を高くすることは、復水器内の絶対圧力、すなわちタービン背圧を低下させることである。背圧が低下すると、タービン入口から出口までの蒸気の膨張範囲が広がり、蒸気のエンタルピー降下が大きくなる。
\[
W_t \simeq h_{\mathrm{in}}-h_{\mathrm{out}}
\]
したがって、タービンで得られる仕事が増え、熱効率が向上する。よって、**(2)** が適切です。
他の選択肢は次の理由で誤りである。
- (1)タービン入口蒸気は、高温・高圧として平均吸熱温度を高めることが熱効率向上に有効である。低温・低圧の採用は逆である。
- (3)節炭器は排ガスの熱を給水へ回収する装置であり、排ガス温度は低下する。
- (4)高圧タービン排気を再熱する再熱サイクルは、熱効率向上および低圧タービン末段における湿り度低減に有効である。
- (5)タービン抽気で給水を加熱する再生サイクルでは、復水器で捨てる熱量は減少する。