カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2019)令和1年度 A問題問7
問題画像
1 / 1 問目

解説

変電所は、電圧の変換だけでなく、電圧・潮流・周波数の調整や系統保護などの役割をもつ設備です。 進相コンデンサは無効電力を供給し、分路リアクトルは無効電力を吸収します。両者は無効電力を調整して電圧を適正に保つための調相設備であるため、(ア) は**分路リアクトル**です。 需要地での負荷変化に伴う電圧変動には、調相設備や変圧器タップを用いて対応します。したがって、(イ) は**電圧**です。 また、送変電設備の一部が過負荷とならないよう、開閉装置によって系統構成を変更して送電経路を変えることがあります。この操作で調整する対象は**電力潮流**であるため、(ウ) は電力潮流です。 東日本は主に50 Hz、西日本は主に60 Hzであるため、両系統を連系する設備には周波数を変換する機能が必要です。よって、(エ) は**周波数変換所**です。 北海道と本州の間の連系には、直流送電を用いる連系設備が設けられています。交流と直流を相互に変換する設備は**交直変換所**であるため、(オ) は交直変換所です。 以上より、各空欄の組合せは選択肢 **(3)** が適切です。
会員登録・ログイン後に利用できます。