カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2019)令和1年度 A問題問8
問題画像
1 / 1 問目

解説

三相短絡時の短絡電流は、電源側インピーダンスと変圧器インピーダンスの直列合成値から求めます。基準容量を変圧器容量の \(7.5\,\mathrm{MV\cdot A}\) にそろえます。 電源側インピーダンスは、基準容量 \(10\,\mathrm{MV\cdot A}\) から換算して \[ Z_s=1.9\times\frac{7.5}{10}=1.425\,\% \] となります。したがって、F点までの合成百分率インピーダンスは \[ Z=9.5+1.425=10.925\,\% \] です。 変圧器二次側の定格電流は \[ I_N=\frac{7.5\times10^6}{\sqrt{3}\times6.6\times10^3} \approx656\,\mathrm{A} \] であるため、三相短絡電流は \[ I_f=\frac{656}{0.10925} \approx6.00\times10^3\,\mathrm{A} \] となります。CT比は \(1000\,\mathrm{A}/5\,\mathrm{A}\) なので、OCRに流れる二次電流は \[ I_{\mathrm{CT}}=6000\times\frac{5}{1000}=30\,\mathrm{A} \] です。整定タップ電流は \(5\,\mathrm{A}\) であるから、整定タップ電流の倍数は \[ \frac{30}{5}=6 \] となります。 図2より、タイムレバー位置10において、\(6\) 倍時の動作時間は約 \(3.8\,\mathrm{s}\) です。動作時間はタイムレバー位置に比例するため、タイムレバー位置1では \[ t=3.8\times\frac{1}{10}=0.38\,\mathrm{s} \] となります。したがって、**(3)** が適切です。
会員登録・ログイン後に利用できます。