1 / 1 問目
解説
三相短絡時の短絡電流は、電源側インピーダンスと変圧器インピーダンスの直列合成値から求めます。基準容量を変圧器容量の \(7.5\,\mathrm{MV\cdot A}\) にそろえます。
電源側インピーダンスは、基準容量 \(10\,\mathrm{MV\cdot A}\) から換算して
\[
Z_s=1.9\times\frac{7.5}{10}=1.425\,\%
\]
となります。したがって、F点までの合成百分率インピーダンスは
\[
Z=9.5+1.425=10.925\,\%
\]
です。
変圧器二次側の定格電流は
\[
I_N=\frac{7.5\times10^6}{\sqrt{3}\times6.6\times10^3}
\approx656\,\mathrm{A}
\]
であるため、三相短絡電流は
\[
I_f=\frac{656}{0.10925}
\approx6.00\times10^3\,\mathrm{A}
\]
となります。CT比は \(1000\,\mathrm{A}/5\,\mathrm{A}\) なので、OCRに流れる二次電流は
\[
I_{\mathrm{CT}}=6000\times\frac{5}{1000}=30\,\mathrm{A}
\]
です。整定タップ電流は \(5\,\mathrm{A}\) であるから、整定タップ電流の倍数は
\[
\frac{30}{5}=6
\]
となります。
図2より、タイムレバー位置10において、\(6\) 倍時の動作時間は約 \(3.8\,\mathrm{s}\) です。動作時間はタイムレバー位置に比例するため、タイムレバー位置1では
\[
t=3.8\times\frac{1}{10}=0.38\,\mathrm{s}
\]
となります。したがって、**(3)** が適切です。
さらに調べる