コロナ放電は、電線表面近傍の電界が強くなり、空気が電離することで発生します。したがって、発生の基準となるのは電流密度ではなく、**電線表面の電界強度**です。 コロナ放電を抑制するには、電線表面の電界を低下させる必要があります。 - 多導体化すると、各相の実効的な導体径が大きくなり、電線表面の電界強度を下げられる。 - 線間距離を大きくすると、導体間の電界が緩和され、表面電界強度を下げられる。 - 気圧が低いほど空気の絶縁耐力は低下するため、空気が電離しやすくなり、コロナ放電は発生しやすい。 よって、空欄は順に「電線表面の電界強度」「大きく」「多導体化」「大きく」「低く」となります。したがって、**(2)** が適切です。