現在の小問:(1) /
1 / 2 問目
解説
## (a)
受電端が無負荷であるため、受電端側の分路アドミタンス以外には電流が流れません。π形等価回路の四端子定数において、直列インピーダンスを \(Z\)、全分路アドミタンスを \(Y\) とすると、
\[
A=1+\frac{ZY}{2}
\]
です。ここで、
\[
Z=\mathrm{j}200\,\Omega,\qquad Y=\mathrm{j}0.800\times10^{-3}\,\mathrm{S}
\]
より、
\[
A=1+\frac{(\mathrm{j}200)(\mathrm{j}0.800\times10^{-3})}{2}
=1-0.080=0.920
\]
無負荷なので \(I_R=0\) であり、送電端相電圧と受電端相電圧の関係は \(V_S=AV_R\) となります。線間電圧にも同じ比率が成り立つため、
\[
V_{R\mathrm{L}}=\frac{V_{S\mathrm{L}}}{A}
=\frac{66.0}{0.920}
=71.74\,\mathrm{kV}
\]
となります。したがって、(a) は **(2)** です。
## (b)
送電端電流は、送電端側分路アドミタンスに流れる電流と、直列リアクタンスへ流れる電流の和です。
送電端相電圧は、
\[
V_S=\frac{66.0\times10^3}{\sqrt{3}}
=3.81\times10^4\,\mathrm{V}
\]
です。また、(a)より受電端相電圧は \(V_R=V_S/0.920\) です。直列枝の電流は、
\[
I_Z=\frac{V_S-V_R}{\mathrm{j}200}
\]
送電端側分路アドミタンス \(\mathrm{j}B/2\) の電流は、
\[
I_{BS}=\mathrm{j}\frac{B}{2}V_S
\]
です。両者はいずれも虚数電流となり、合成すると、
\[
I_S=\mathrm{j}0.000768V_R
\]
したがって、その大きさは、
\[
|I_S|
=0.000768\times\frac{3.81\times10^4}{0.920}
=31.8\,\mathrm{A}
\]
となります。したがって、(b) は **(4)** です。