現在の小問:(1) /
1 / 2 問目
解説
## (a)
電線1線当たりの抵抗は、こう長が \(2.5\,\mathrm{km}\) であるから、
\[
R=0.5\times2.5=1.25\,\Omega
\]
三相平衡負荷の受電電流は、受電端線間電圧 \(V=6.6\,\mathrm{kV}\)、有効電力 \(P=60\,\mathrm{kW}\)、力率 \(\cos\varphi=0.8\) より、
\[
I=\frac{P}{\sqrt{3}V\cos\varphi}
=\frac{60\times10^3}{\sqrt{3}\times6.6\times10^3\times0.8}
\fallingdotseq 6.56\,\mathrm{A}
\]
三相3線式における電線抵抗による電力損失は、各相の損失 \(I^2R\) の3倍であるため、
\[
P_{\mathrm{loss}}=3I^2R
=3\times(6.56)^2\times1.25
\fallingdotseq161\,\mathrm{W}
\]
よって、(a) は **(4)** が適切です。
## (b)
1線当たりのリアクタンスは、
\[
X=0.2\times2.5=0.50\,\Omega
\]
力率 \(0.8\) より、
\[
\cos\varphi=0.8,\qquad \sin\varphi=0.6
\]
送電端と受電端の位相角が十分小さいとする近似では、三相3線式の線間電圧降下は、
\[
\Delta V=\sqrt{3}I(R\cos\varphi+X\sin\varphi)
\]
で表されます。許容される電圧降下は、受電端電圧の \(2.0\%\) なので、
\[
\Delta V_{\max}=0.020\times6600=132\,\mathrm{V}
\]
したがって、許容電流の最大値は、
\[
I_{\max}
=\frac{132}{\sqrt{3}(1.25\times0.8+0.50\times0.6)}
=\frac{132}{\sqrt{3}\times1.3}
\fallingdotseq58.6\,\mathrm{A}
\]
このとき受電端で供給できる負荷電力は、
\[
P_{\max}=\sqrt{3}\times6600\times58.6\times0.8
\fallingdotseq536\,\mathrm{kW}
\]
既設負荷は \(60\,\mathrm{kW}\) であるため、さらに増設できる負荷電力は、
\[
P_{\mathrm{add}}=536-60=476\,\mathrm{kW}
\]
よって、(b) は **(1)** が適切です。