1 / 1 問目
解説
2台の変圧器を並列接続すると、巻数比が異なるため、二次側の無負荷誘導起電力に差が生じます。この電圧差が、二次巻線間の閉回路に循環電流を流します。
一次電圧を \(V_1=6600\,\mathrm{V}\) とすると、各変圧器の二次無負荷電圧は
\[
E_{21}=\frac{6600}{30.1}=219.27\,\mathrm{V}
\]
\[
E_{22}=\frac{6600}{30.0}=220.00\,\mathrm{V}
\]
したがって、循環電流を生じさせる電圧は
\[
\Delta E=E_{22}-E_{21}=220.00-219.27=0.731\,\mathrm{V}
\]
です。
循環電流の経路では、両変圧器の二次側換算インピーダンスが直列となるので、合成インピーダンスは
\[
Z=(0.013+\mathrm{j}0.022)+(0.010+\mathrm{j}0.020)
=0.023+\mathrm{j}0.042\,\Omega
\]
となります。その大きさは
\[
|Z|=\sqrt{0.023^2+0.042^2}=0.0479\,\Omega
\]
よって、循環電流の大きさは
\[
I=\frac{\Delta E}{|Z|}
=\frac{0.731}{0.0479}
=15.3\,\mathrm{A}
\]
となります。したがって、**(3)** が適切です。
さらに調べる