カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 機械科目 (2019)令和1年度 問9
問題画像
1 / 1 問目

解説

返還負荷法(バック・ツー・バック試験)では、同一仕様の変圧器 \(T_1\)、\(T_2\) を用いて、両変圧器に定格電圧・定格電流に近い状態を与える。このとき外部電源から供給すべき電力を、鉄損と銅損に相当する分だけに抑えられる。 まず、両変圧器の一次巻線は同じ電源に**並列**に接続する。これにより、両変圧器の鉄心に定格に相当する磁束を生じさせ、鉄損を発生させる。 次に、二次巻線は誘起電圧が打ち消し合うように**直列逆相**に接続する。この接続では、二次巻線の合成誘起電圧はほぼゼロとなる。ここへ補助変圧器 \(T_3\) から小さい電圧を加えると、巻線抵抗および漏れリアクタンスによる電圧降下に相当する循環電流を流せる。したがって、この補助電源は主として両変圧器の銅損を供給する。 図(2)は、\(T_1\)、\(T_2\) の一次側が並列に鉄損供給電源へ接続され、二次側が直列逆相に接続された閉回路に \(T_3\) が接続されている。よって、**(2)** が適切です。
会員登録・ログイン後に利用できます。