1 / 1 問目
解説
正解は **(3)** です。
6.6 kVの非接地方式配電線では、地絡事故時に零相電流や零相電圧を検出して保護を行います。
地絡過電流継電器は方向性をもたないため、外部地絡事故時でも、需要家構内の高圧ケーブルの対地静電容量による充電電流が大きいと不要動作することがあります。
この充電電流は、概略的に
\[
I_c = \omega C V
\]
で表されます。
ここで、静電容量 \(C\) は高圧ケーブルの長さにほぼ比例します。したがって、ケーブルが長いほど零相電流が大きくなり、外部事故時に不要動作しやすくなります。
(3) では「構内の高圧ケーブルのこう長が短い場合に大きな零相電流が流れる」としているため誤りです。正しくは、**こう長が長い場合**です。
その他の記述は、非接地方式配電線や高圧受電設備の保護に関する説明として適切です。