現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## (a)
三相回路の有効電力は、線間電圧を \(V\)、線電流を \(I\)、力率を \(\cos\phi\) とすると、
\[
P=\sqrt{3}VI\cos\phi
\]
である。発電機Aについて、
\[
\cos\phi_A=
\frac{7.30\times10^6}
{\sqrt{3}\times6600\times1000}
=0.638\cdots
\]
となる。したがって、発電機Aの力率は約 \(64\%\) である。
したがって、(a) は **(2)** が適切です。
## (b)
まず、調整前における各発電機の皮相電力を求める。
\[
S_A=\sqrt{3}\times6600\times1000
=11.43\ \mathrm{MVA}
\]
\[
S_B=\sqrt{3}\times6600\times800
=9.15\ \mathrm{MVA}
\]
各発電機の有効電力はともに \(7.30\ \mathrm{MW}\) であるから、負荷の無効電力はそれぞれ
\[
Q_A=\sqrt{S_A^2-P_A^2}
=\sqrt{11.43^2-7.30^2}
=8.80\ \mathrm{Mvar}
\]
\[
Q_B=\sqrt{S_B^2-P_B^2}
=\sqrt{9.15^2-7.30^2}
=5.51\ \mathrm{Mvar}
\]
となる。合計負荷が一定なので、調整後も合計有効電力および合計無効電力は変わらない。
\[
P_{\mathrm{total}}=7.30+7.30=14.60\ \mathrm{MW}
\]
\[
Q_{\mathrm{total}}=8.80+5.51=14.31\ \mathrm{Mvar}
\]
調整後、発電機Aは電流 \(1000\ \mathrm{A}\)、力率 \(100\%\) である。よって発電機Aの出力は
\[
P_A'=\sqrt{3}\times6600\times1000
=11.43\ \mathrm{MW}
\]
であり、無効電力は \(0\) である。したがって発電機Bは、
\[
P_B'=14.60-11.43=3.17\ \mathrm{MW}
\]
\[
Q_B'=14.31\ \mathrm{Mvar}
\]
を分担する。よって発電機Bの力率は、
\[
\cos\phi_B=
\frac{P_B'}{\sqrt{(P_B')^2+(Q_B')^2}}
=
\frac{3.17}{\sqrt{3.17^2+14.31^2}}
=0.216\cdots
\]
となり、約 \(22\%\) である。
したがって、(b) は **(1)** が適切です。
さらに調べる