カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 機械科目 (2019)令和1年度 問15
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

## (a) 三相回路の有効電力は、線間電圧を \(V\)、線電流を \(I\)、力率を \(\cos\phi\) とすると、 \[ P=\sqrt{3}VI\cos\phi \] である。発電機Aについて、 \[ \cos\phi_A= \frac{7.30\times10^6} {\sqrt{3}\times6600\times1000} =0.638\cdots \] となる。したがって、発電機Aの力率は約 \(64\%\) である。 したがって、(a) は **(2)** が適切です。 ## (b) まず、調整前における各発電機の皮相電力を求める。 \[ S_A=\sqrt{3}\times6600\times1000 =11.43\ \mathrm{MVA} \] \[ S_B=\sqrt{3}\times6600\times800 =9.15\ \mathrm{MVA} \] 各発電機の有効電力はともに \(7.30\ \mathrm{MW}\) であるから、負荷の無効電力はそれぞれ \[ Q_A=\sqrt{S_A^2-P_A^2} =\sqrt{11.43^2-7.30^2} =8.80\ \mathrm{Mvar} \] \[ Q_B=\sqrt{S_B^2-P_B^2} =\sqrt{9.15^2-7.30^2} =5.51\ \mathrm{Mvar} \] となる。合計負荷が一定なので、調整後も合計有効電力および合計無効電力は変わらない。 \[ P_{\mathrm{total}}=7.30+7.30=14.60\ \mathrm{MW} \] \[ Q_{\mathrm{total}}=8.80+5.51=14.31\ \mathrm{Mvar} \] 調整後、発電機Aは電流 \(1000\ \mathrm{A}\)、力率 \(100\%\) である。よって発電機Aの出力は \[ P_A'=\sqrt{3}\times6600\times1000 =11.43\ \mathrm{MW} \] であり、無効電力は \(0\) である。したがって発電機Bは、 \[ P_B'=14.60-11.43=3.17\ \mathrm{MW} \] \[ Q_B'=14.31\ \mathrm{Mvar} \] を分担する。よって発電機Bの力率は、 \[ \cos\phi_B= \frac{P_B'}{\sqrt{(P_B')^2+(Q_B')^2}} = \frac{3.17}{\sqrt{3.17^2+14.31^2}} =0.216\cdots \] となり、約 \(22\%\) である。 したがって、(b) は **(1)** が適切です。
会員登録・ログイン後に利用できます。