解説
低圧配線をケーブル工事により施設し、弱電流電線又は水管・ガス管などの水管等へ接近・交差させる場合は、相互に**接触しないように**施設する必要があります。したがって、離隔距離を一律に10 cm以上とする趣旨ではありません。
また、高圧屋内配線工事として、がいし引き工事を用いることができるのは、乾燥した場所であって**展開した場所**に限られます。これ以外に認められる工事方法は**ケーブル工事**です。
以上より、空欄はそれぞれ「接触しないように」「展開」「ケーブル工事」となります。したがって、**(4)** が適切です。