第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2019)令和1年度 A問題問6
問題画像
1 / 1 問目

解説

接地工事では、接地抵抗値、接地線の太さおよび接地極として利用できる物の条件を、それぞれ定められた基準に照らして判断します。 - **(1)** C種接地工事の接地抵抗値は、原則として \(10\,\Omega\) 以下です。金属体と大地との間の抵抗値が \(80\,\Omega\) ではこの基準を満たさないため、接地工事を省略することはできません。 - **(2)** D種接地工事の接地抵抗値は原則 \(100\,\Omega\) 以下です。ただし、地絡時に \(0.5\) 秒以内で自動遮断する装置を設ける場合には \(500\,\Omega\) 以下まで緩和されます。\(1200\,\Omega\) はこの緩和後の値も超えています。 - **(3)** D種接地工事の接地線には、直径 \(1.6\,\mathrm{mm}\) 以上の軟銅線またはこれと同等以上の強さ・太さを有するものを使用します。直径 \(1.2\,\mathrm{mm}\) の軟銅線は不足します。 - **(4)** 鉄骨造建築物では、建物の鉄骨の一部を地中に埋設し、さらに等電位ボンディングを施す場合、その鉄骨をD種接地工事の接地極として使用できます。等電位ボンディングにより、建物内の導電性部分の電位差を小さくし、感電の危険を低減します。 - **(5)** 地中に埋設された金属製水道管路を接地極として用いるには、大地との間の電気抵抗値が \(3\,\Omega\) 以下であることが必要です。\(5\,\Omega\) 以下という条件では足りません。 したがって、**(4)** が適切です。