カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2019)令和1年度 A問題問8
問題画像
1 / 1 問目

解説

道路・横断歩道橋の上方に架空電線を施設する場合は、通行の安全を確保するため、電線の種類に応じた地表面等からの離隔距離が必要です。 - 車両の往来が頻繁な道路を横断する低圧架空電線、および高圧架空電線は、いずれも路面上 **6 m以上** の高さを保つ必要があります。したがって、a・bは適切です。 - 横断歩道橋の上に低圧架空電線を施設する場合は、歩道橋の路面上 **3 m以上** とします。したがって、cは適切です。 - 横断歩道橋の上に高圧架空電線を施設する場合に必要な高さは、路面上 **3.5 m以上** です。3 m以上とするdは不適切です。 また、高圧架空電線をケーブルで施設し、他の低圧架空電線または高圧架空電線と接近・交差させる場合には、相互の離隔距離を **0.15 m以上** とする必要があります。0.3 m以上としているe・fはいずれも不適切です。 したがって、a・b・cが適切、d・e・fが不適切である組合せの **(5)** が適切です。
会員登録・ログイン後に利用できます。