### 単独運転と自立運転の違い (2)は、**「単独運転」と「自立運転」を取り違えています。** 単独運転とは、連系している電力系統が系統電源から切り離された状態で、分散型電源が**設置者の構内負荷及び構外負荷に電力を供給している状態**をいいます。系統側が停電しても、分散型電源によって切り離された区間への給電が続くため、保安上の問題となります。 一方、分散型電源を電力系統から切り離し、**設置者の構内負荷だけに電力を供給する状態**は、自立運転です。(2)の「構内負荷にのみ電力を供給している」という記述は、こちらに該当します。 | 用語 | 電力供給の対象・特徴 | |---|---| | 単独運転 | 系統電源から切り離された区間で、分散型電源が構内負荷及び構外負荷に給電する | | 自立運転 | 電力系統から切り離した分散型電源が、設置者の構内負荷だけに給電する | ### 他の選択肢の確認 - **(1)逆潮流**:分散型電源設置者の構内から、一般送配電事業者が運用する電力系統へ向かう**有効電力の流れ**を指します。記述は正しいです。 - **(3)中性線の過電流保護**:単相3線式では、分散型電源の連系と負荷の不平衡によって、中性線に最大電流が生じるおそれがあります。このため、負荷と分散型電源の並列点より系統側に、中性線を含む**3極に過電流引き外し素子を備えた遮断器**を設ける記述は正しいです。 - **(4)異常時の自動解列**:低圧系統への連系では、異常時に分散型電源を系統から自動的に切り離すための装置を設けます。異常の波及や単独運転などを防ぐための措置であり、記述は正しいです。 - **(5)連絡用の電話設備**:高圧系統への連系では、分散型電源設置者の技術員駐在箇所と、一般送配電事業者の事業所との間で、保安上の連絡を取れるようにします。停電時にも通話できることなど、所定の要件を満たす電話設備を設ける記述は正しいです。 したがって、誤っているものは **(2)** です。