現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## (a)
電動機等を接続する低圧幹線の電線の許容電流は、電動機等の定格電流合計 \(I_M\) と、その他の負荷の定格電流合計 \(I_H\) の大小関係および \(I_M\) の値に応じて求めます。
\[
I_C \geq
\begin{cases}
I_M+I_H & (I_M\leq I_H)\\
1.25I_M+I_H & (I_H<I_M\leq 50)\\
1.1I_M+I_H & (50<I_M)
\end{cases}
\]
各行について計算します。
- \(I_M=48\,\mathrm{A}\)、\(I_H=48\,\mathrm{A}\) では \(I_M\leq I_H\) なので、
\[
I_C\geq 48+48=96\,\mathrm{A}
\]
よって、(ア)は \(96\,\mathrm{A}\) です。
- \(I_M=49\,\mathrm{A}\)、\(I_H=47\,\mathrm{A}\) では \(I_H<I_M\leq50\) なので、
\[
I_C\geq 1.25\times49+47=108.25\,\mathrm{A}
\]
必要な許容電流はこの値以上であるため、整数値では \(109\,\mathrm{A}\) となります。よって、(イ)は \(109\,\mathrm{A}\) です。
- \(I_M=50\,\mathrm{A}\)、\(I_H=46\,\mathrm{A}\) では、
\[
I_C\geq 1.25\times50+46=108.5\,\mathrm{A}
\]
したがって、(ウ)は \(109\,\mathrm{A}\) です。
以上より、(ア)、(イ)、(ウ)の組合せは **(3)** です。
## (b)
電動機等を接続する低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流 \(I_B\) は、次の二つの値のうち小さい値以下とします。
\[
I_B\leq 3I_M+I_H
\]
\[
I_B\leq 2.5I_C'
\]
ここで、各行とも \(I_C'=88\,\mathrm{A}\) であるため、電線の許容電流から定まる上限は
\[
2.5I_C'=2.5\times88=220\,\mathrm{A}
\]
です。
- \(I_M=60\,\mathrm{A}\)、\(I_H=20\,\mathrm{A}\) では、
\[
3I_M+I_H=3\times60+20=200\,\mathrm{A}
\]
\(200\,\mathrm{A}\) と \(220\,\mathrm{A}\) の小さい方を採用するため、(エ)は \(200\,\mathrm{A}\) です。
- \(I_M=70\,\mathrm{A}\)、\(I_H=10\,\mathrm{A}\) では、
\[
3I_M+I_H=3\times70+10=220\,\mathrm{A}
\]
よって、(オ)は \(220\,\mathrm{A}\) です。
- \(I_M=80\,\mathrm{A}\)、\(I_H=0\,\mathrm{A}\) では、
\[
3I_M+I_H=3\times80=240\,\mathrm{A}
\]
ただし、電線の許容電流から定まる上限は \(220\,\mathrm{A}\) なので、(カ)は \(220\,\mathrm{A}\) です。
したがって、(エ)、(オ)、(カ)の組合せは **(2)** です。
さらに調べる