現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## (a)
B種接地工事の接地抵抗は、高圧電路の1線地絡電流を \(I\) として定める。低圧側の対地電圧が \(150\,\mathrm{V}\) を超えたときに、所定時間内に高圧電路を自動遮断する装置が設けられている場合は、許容接地抵抗を
\[
R_B \leq \frac{300}{I}
\]
としてよい。
本問では \(I=5\,\mathrm{A}\) であるから、
\[
R_B \leq \frac{300}{5}=60\,\Omega
\]
となる。したがって、(a) は **(4)** です。
## (b)
1相を接地した三相3線式回路では、接地された相の対地電圧はほぼ \(0\,\mathrm{V}\) となる。一方、残る2相の対地電圧は、それぞれ線間電圧に等しい \(200\,\mathrm{V}\) である。
各相の対地静電容量による充電電流の大きさは、
\[
I_C=\omega C V
\]
である。ここで、
\[
\omega=2\pi f=2\pi\times 50
\]
より、各未接地相の充電電流は
\[
I_C=2\pi\times 50\times 0.1\times10^{-6}\times 200
=6.28\,\mathrm{mA}
\]
となる。この2つの電流の位相差は \(60^\circ\) であるため、接地抵抗に流れる電流はベクトル和となる。
\[
I_B=\sqrt{I_C^2+I_C^2+2I_C^2\cos 60^\circ}
=\sqrt{3}I_C
\]
\[
I_B=\sqrt{3}\times 6.28
=10.9\,\mathrm{mA}
\]
よって最も近い値は \(11\,\mathrm{mA}\) である。したがって、(b) は **(1)** です。
さらに調べる