1 / 1 問目
解説
短絡試験の結果から、一次側換算の等価インピーダンスを求めます。
電圧計の指示は \(80\,\text{V}\)、電流計の指示は \(40\,\text{A}\) なので、一次側からみた短絡インピーダンスの大きさは
\[
Z = \frac{V}{I} = \frac{80}{40} = 2.00\,\Omega
\]
また、電力計の指示は \(1200\,\text{W}\) です。短絡試験では、電力計の指示から等価抵抗分を求められます。
\[
R = \frac{P}{I^2} = \frac{1200}{40^2} = \frac{1200}{1600} = 0.75\,\Omega
\]
漏れリアクタンス \(X\) は、インピーダンス \(Z\) と抵抗 \(R\) の関係
\[
Z^2 = R^2 + X^2
\]
より、
\[
X = \sqrt{Z^2 - R^2}
= \sqrt{2.00^2 - 0.75^2}
= \sqrt{4.00 - 0.5625}
= \sqrt{3.4375}
\approx 1.85\,\Omega
\]
したがって、一次側からみた漏れリアクタンスは **約 \(1.85\,\Omega\)** です。
さらに調べる